1.日常巡檢  
1.1檢查變壓器開關柜電壓指示在5700-6600V范圍內;
1.2檢查變壓器開關柜電流指示在0~78A范圍內;  
1.3檢查變壓器呼吸器內吸潮劑的顏色是否變色、是否達到飽和狀態;
1.4檢查變壓器外殼接地是否良好;  
1.5檢查變壓器的油色是否正常,有無滲油、漏油現象;  
1.6檢查變壓器的溫度和溫升是否過高,冷卻裝置是否正常,散熱管溫度是否均勻,散熱管有無堵塞現象;
1.7檢查變壓器運行聲音是否正常;  
1.8檢查變壓器油枕和充油套管內的油位高度在規定范圍內(20%~50%),瓦斯繼電器內無氣體;  
1.9檢查變壓器的套管應清潔,無破損裂紋及放電痕跡,防爆管上的防爆膜完整;  
1.10檢查變壓器各引線、接頭無發熱、松動現象,外殼接地線良好。
1.11檢查變壓器室的門、通風孔、百葉窗、鐵絲網、照明燈是否完好。  
1.12若在進行以上檢查時,發現異常情況,應及時匯報進行消除,對一時不能消除的,應采取必要安全措施。 2.停電檢修  變壓器小修至少每年一次,在投入運行后5年內和以后每間隔10年大修一次。

2.1檢修油位計,調整油位;  
2.2檢修安全保護裝置:包括儲油柜、壓力釋放閥(安全氣道)、氣體繼電器等;
2.3檢修油保護裝置;  
2.4檢修測溫裝置:包括壓力式溫度計、電阻溫度計(繞組溫度計)、棒形溫度計等;  
2.5檢修分接開關切換裝置、傳動機構及動、靜觸頭,并進行調試;  
2.6檢查接地系統;  
2.7檢修全部閥門和塞子,全面檢查密封狀態,處理滲漏油;
2.8清掃油箱和附件,必要時進行補漆;  
2.9清掃外絕緣和檢查導電接頭(包括套管將軍帽);
2.10按有關規程規定進行測量和試驗:
2.10.1測量繞組的絕緣電阻和吸收比;
2.10.2測量繞組連同套管一起的泄漏電流;
2.10.3測量繞組連同套管一起的tgδ值;  
2.10.4測量繞組連同套管一起的直流電阻(所有分接頭位置);
2.10.5測量鐵芯對地絕緣電阻;  
2.10.6用2500V搖表測量絕緣電阻,一次對二次及地≥300MΩ,二次對地≥100MΩ,鐵芯對地≥5MΩ(注意拆除接地片)。若達不到以上要求,請做干燥處理,一般啟動風機吹一段時間即可;
2.11檢查瓷套有無損壞,密封墊是否老化,必要時更換;
2.12儲油柜的檢修:
2.12.1放出儲油柜內的存油;
2.12.2打開氣體繼電器,檢查繼電器觸點接觸是否良好,浮子上下活動是否靈活有無卡阻現象;  
2.12.3清掃內外表面銹蝕及油垢并重新刷漆;  
2.13從變壓器底部放油閥(塞)采取油樣進行化驗、色譜分析以及耐壓試驗;  
2.14檢查吸潮器玻璃罩應完好,并進行清掃;  
2.15更換吸附劑,一般采用變色硅膠,并在頂蓋下面留出1/5~1/6高度的空隙。

  • 思勤傳媒
成功案例
聯系我們
? 版權所有:沈陽永發電器有限公司 遼ICP備14017722號-1
沈陽網站建設:思勤傳媒提供全程策劃
亚洲欧美日韩精品高清-亚洲欧美国产精品日韩一区第一页-欧美日韩精品一区二区在线观看-99re6久精品国产首页-一区二区三区午夜免费福利视频