目標:確保檢修后變壓器的正常運行。 內容: 

范疇: 處于運行或停運的變壓器每年例行頤養一次。 待投運的變壓器在投運前預先頤養一次。 


步驟:


1投入備用變壓器,斷開檢修的變壓器低壓側斷路器,取下把持電源的操作保險,在開關把手處懸掛“制止合閘”標記牌。 

2 斷開檢修變壓器高壓側的斷路器,合上接地開關,對變壓器進行充足放電后,鎖住高壓柜,在開關把手處懸掛“制止合閘”標記牌。 

3 干式變壓器的頤養,首先清掃瓷套管和外殼,其次檢討外殼、墊片、瓷套管有無決裂、放電痕跡或膠墊有無老化,電纜及母線有無變形現象,有決裂的應進行調換。

4 檢討母線接觸面是否堅持干凈,接觸面應除去氧化層并涂以電力復合脂。 

5 檢討變壓器的接地是否良好,地線是否腐化,腐化嚴重的應調換。 

6 緊固引線端子、銷子、接地螺絲、連線母線螺絲,如有松動的應拆下螺絲,或用細平銼輕銼接觸面,或調換彈簧墊圈、螺絲,直至接觸良好。

7 干凈變壓器周圍及配件上的灰塵,檢討消防設施及通風體系是否良好。 

8 斷開高壓側的接地開關,并鎖好高壓開關節櫛,用2500V搖表測定絕緣電阻。并與變壓器出廠前測定值比擬,絕緣電阻不應低于出廠時原始數據的70%,若不及格應及時上報處置。 

9 再次合上高壓側的接地開關,讓變壓器進行放電。

10 檢討變壓室及變壓器有無遺留工具,撤離現場。 

11 接上低壓側斷路器把持電源操作保險,重新掛上“制止合閘”標記牌,防止向變壓器反送電。 

12 斷開高壓側接地開關,再次檢討變壓器現場及低壓側的把持線,無誤后,合上變壓器高壓側斷路器,讓變壓器試運行取下高壓側標記牌。

13 詳細做好頤養試運行記載。


安全注意事項:
 


1 搖測絕緣電阻必需兩人進行。

2 在未對變壓器進行充放電前,嚴禁觸摸。 

3 防止向變壓器反送電及變壓器向運行中的母排送電。 

4 頤養人應穿絕緣鞋,戴絕緣手套進行操作。 

5 嚴禁誤合閘